дискуссия о новой технологии кондиционирования холода и источника тепла в медицинской чистой технике 2019-02-06

С развитием науки и технологии, большое количество новых идей и новых технологий были приняты и применяется, что создало благоприятные условия для улучшения медицинской окружающая среда и медицинские учреждения больниц. В то же время он поставил направить более высокие требования к больничным медицинским учреждениям. Воздух Система кондиционирования сталкивается с нерешенными проблемами. Операционная, ICU, CCU, PICU, NICU, EICU, центральное снабжение, центр распределения венозной жидкости, генетический репродуктивный центр и др. предъявляют жесткие требования к температуре и влажности, и иметь как горячий, так и холодный спрос в течение года.

Объем здания для медицинского Очищение обычно велико, а нагрузочные характеристики внутреннего и наружного районы сильно различаются, особенно в зимний или переходный период. Когда внешняя зона должна излучать тепло, внутренняя зона должна охлаждаться круглый год из-за перегрева. Для систем кондиционирования воздуха, которые периодически работают в медицинские проекты очистки, внутренняя зона должна учитывать проблему прогрев системы кондиционирования зимой.

На переходном этапе спрос на охлаждение сезон и зимняя внутренняя зона. Чиллер самозащитен из-за низкой температуры окружающей среды температура и не может быть запущен в обычном режиме.

Для того, чтобы встретить вышеупомянутые горячие и холодный спрос на проекты медицинского чистого оборудования, это возможно централизованно настраивать источники холода и тепла для обеспечения всестороннего использования энергия; всесторонне рассмотреть характеристики горячей и холодной нагрузки и потребность в горячей воде в переходный сезон и зимнее медицинское чистое оборудование проекты, рекомендуется использовать четыре правила. Функциональный тепловой насос или небольшая тепловая и холодная станции (6 регулируемых многофункциональных тепловых насосов).

Четыре-контроль многофункциональный тепловой насос

Четырехконтурный многофункциональный тепловой насос Блок может получать конденсированную отопительную горячую воду из конденсатора при получении охлажденная вода в испарителе, а холодная и тепловая части разряжается через балансный теплообменник, тем самым достигая непрерывного одновременное охлаждение и нагрев. И только ввод одной энергии будет холодным и тепло, что значительно сократит потребление энергии и уменьшит выбросы.

Использование комплексной энергоэффективности TER для оценки эффективности установки при одновременном охлаждении и режим нагрева, спиральный компрессорный агрегат TER & gt; 7, винтовой компрессорный агрегат ТЕР & GT; 8. Многофункциональный тепловой насос с четырьмя регуляторами объединяет источники тепла. Один блок имеет четыре трубки, две для входа и выхода охлажденной воды, два на входе и выходе горячей воды, автоматический баланс холода и горячей воды, охлаждение мощность и тепловая мощность могут быть реализованы отдельно. 0 ~ 100% независимо регулировка.

Четырехконтурный многофункциональный тепловой насос блок горячей и холодной воды должен соответствовать требованиям холодной и тепловой нагрузки в летние и зимние проектные условия, а также должны соответствовать требованиям не полная загрузка. Следовательно, должно быть два (включая два) блока. в Выше независимой циркуляционной петли количество оборудования не должно быть меньше чем два, и резервный блок должен быть принят во внимание.

Маленький горячая и холодная станция

Комплексное рассмотрение всего холодная нагрузка и тепловая нагрузка всего хирургического отделения, в том числе холодопроизводительность и теплоснабжение системы кондиционирования, количество горячая вода для купания, чистки и очистки от грязи и выбора подходящего централизованный источник холода и тепла для эффективного энергосбережения. Рекомендуется использовать небольшую горячую и холодную станцию ​​(6 регулируемых многофункциональных тепловых насосов).

Небольшая горячая и холодная станция используется для охлаждение, обогрев и обеспечение санитарной водой выше 65 ° С. Рекомендуется использовать многофункциональное тепловое насосное оборудование с высокотемпературным тепловым насосом технология. В принципе, котел можно использовать в качестве вспомогательного источника тепла в северный район. Он имеет четыре функции многофункционального водяного чиллера с тепловым насосом функция и функция высокотемпературного теплового насоса. Оборудование имеет 6 форсунок, 3 независимых системы водоснабжения, 1 кондиционер для охлаждения, 1 кондиционер для отопления и 1 высокотемпературной санитарной горячей воды (выше 65 ° C) для формирования комплектная горячая и холодная подача, холодная и горячая. Автоматическая балансировка, охлаждение мощность и теплопроизводительность можно независимо регулировать от 0 до 100%; Теплопроизводительность включает в себя две независимые системы циркуляции: кондиционер отопление и горячее санитарное отопление горячей водой.